Ербол818
  10.11.2023, 14:09
  
 
  Приветствую уважаемые коллеги! Подскажите, может кто сталкивался: Необходимо рассчитать пожарный запас воды (подобрать резервуар) для пожаротушения газонаполнительной станции. Имеется два резервуара СУГ по 1000 м3 каждый, эстакада на 5 вагонов и автоналив на 2 точки. Искал в техрегламенте расход воды на пожаротушение, но именно для резервуарного парка СУГ не нашел. Помогите пожалуйста!
 
 
 
  Serg Ivanov
  12.11.2023, 13:05
  
 
  Цитата(Ербол818 @ 10.11.2023, 15:09) 

Приветствую уважаемые коллеги! Подскажите, может кто сталкивался: Необходимо рассчитать пожарный запас воды (подобрать резервуар) для пожаротушения газонаполнительной станции. Имеется два резервуара СУГ по 1000 м3 каждый, эстакада на 5 вагонов и автоналив на 2 точки. Искал в техрегламенте расход воды на пожаротушение, но именно для резервуарного парка СУГ не нашел. Помогите пожалуйста!
Считать надо по расходу, насколько я помню. Посмотрите -
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;hl=%D1%D3%C3http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84516
  
 
 
  otdel.ito
  13.11.2023, 11:34
  
 
  ГОСТ Р 12.3.047-2012 - для резервуаров
+ СП на склады, там же где то и был налив
+ ВУП СНЭ-87